除湿机论坛为广大企业用户传播行业新闻、提供技术交流及业务咨询等服务,欢迎大家访问交流除湿机什么牌子好除湿机原理除湿机价格等知识。
首页 | 论坛首页 | 新闻媒体 | 技术交流 | 咨询服务 | 除湿机日记 | 查找主题
当前位置:首页 ->论坛首页 ->服务咨询-> 新配的仓库除湿机不工作是什么原理?


gggipn

新配的仓库除湿机不工作是什么原理?

某客户,新购一批仓库除湿机,安装好后,开机不久发现多台除湿机出现不能正常工作,出现自动停机现象。

技术人员上门检查后,发现 除湿机本身没有故障,因此怀疑在电路存在问题。
随后逐一检查接线盒的输出电压在156V~220V之间摆动,证明是外电路电压不稳定,且发现仓库前段尚有其他大负荷用电电器,同时检查不同位置除湿机运行的输入电压,发现线尾处电压比线头处电压低20V左右,这说明电源线线径不够,造成线压降太大。
原理找到了,故障也就迎刃而解了,方法如下:
(1)根据总负荷加大供电变压器的容量。变压器容量不够,使到达仓库的电源电压已降低不少,且波动较大,且由于电源线径不够,线压降较大,因此使一些除湿机的输入电压过低,无法启动,且过流易使保险丝熔断。
(2)改用线径大一点(与负荷相适应)的电源线;
(3)移开功率较大的几个用电器后,除湿机工作恢复正常。

通过这次的经历,技术人员提醒用户除湿机应用专用电源,因为除湿机电源电路上加用了其他电器,使除湿机工作电压过低,压缩机转速降低,除湿效果变差,而在用电高峰时,电压更低,就出现自动停机或启动不了的现象。